Page 1 of 1
Brak wolnych wejść Adc na czujnik NTC
Posted: Sun Nov 03, 2019 10:23 am
by Xrafalx
Jestem w trakcie podłączania UKP-PRO. Niestety brakło mi wejść Adc na czujnik NTC który jest zamontowany w fabrycznej instalacji samochodu dzięki czemu jest przez nią zasilany. Mam jedno wolne wejście AdcVcc2, lecz daje ono napięcie na czujnik, czy jeśli podłącze się pod AdcVcc2 ale przez diodę prostowniczą, zadziała to ?
Re: Brak wolnych wejść Adc na czujnik NTC
Posted: Sun Nov 03, 2019 12:54 pm
by ArT
Nie, ale można bardzo łatwo przerobić wejście AdcVcc na Adc. Opis w tym temacie:
viewtopic.php?f=19&t=509&p=2612&hilit=r21#p2612 (pozbywasz się elementu R21 i z wejścia AdcVcc2 robi się zwykłe Adc)
Re: Brak wolnych wejść Adc na czujnik NTC
Posted: Sun Nov 03, 2019 2:15 pm
by Xrafalx
A co z gwarancją na urządzenie ?
Re: Brak wolnych wejść Adc na czujnik NTC
Posted: Tue Nov 19, 2019 8:31 am
by Xrafalx
Pewnie gwarancja stracona, ale trudno. Operacja się udała. Dziękuję.
Re: Brak wolnych wejść Adc na czujnik NTC
Posted: Tue Nov 19, 2019 1:14 pm
by ArT
Zawsze do gwarancji podchodzimy zdrowo rozsądkowo, jeżeli własna modyfikacja nie jest przyczyną usterki to dlaczego gwarancja miałaby tracić ważność
