Page 2 of 2

Re: Porblem z kalibracją czujnika NTC

Posted: Mon Dec 16, 2019 11:30 am
by ArT
0,5V trochę mały zakres, ale będzie działać. Tyle że dokładność będzie rzędu jakoś +/- 2%.
Jakie jest napięcie dla 0% a jakie napięcie dla 100%? Po podłączeniu do UKP możesz je odczytać w zakładce odczyty.

Re: Porblem z kalibracją czujnika NTC

Posted: Fri Jan 03, 2020 9:42 pm
by pikador
Okazało się, że popełniłem błąd przy podłączeniu sygnału przepustnicy. Po korekcie rozpiętość napięcia 0-100% 0,4-3,05V ustawiłem EGT=38*U-16 skutkiem czego pokazujw 5-100%. przy 0,4v przepustnica jest lekko uchylona. Jak mogę zmienić st.C na % i czy na wyświetlaczu mogę umieścić przed wartością ikonkę przepustnicy? np jak w załączniku ?

Re: Porblem z kalibracją czujnika NTC

Posted: Tue Jan 07, 2020 11:58 am
by ArT
Możesz tylko zmienic ikonki EGT1-EGT6:
viewtopic.php?f=27&t=53