Przecięty przewód termopary, mozliwość łączenia

Pytania techniczne oraz porady dotyczące kompatybilności i funkcjonalności UKP.
Post Reply
henio098
Posts: 5
Joined: Sun Apr 08, 2018 6:36 pm

Przecięty przewód termopary, mozliwość łączenia

Post by henio098 »

Cześć, chciałbym się dowiedzieć czy zrobienie złącza (wtyczki m/ż 2pin) na przewodzie termopary ma prawo działać prawidłowo? czy wpłynie negatywnie na odczyt? Pozdrawiam serdecznie
ArT
Posts: 1613
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:54 am
Location: Warsaw, Poland
Has thanked: 61 times
Been thanked: 176 times

Re: Przecięty przewód termopary, mozliwość łączenia

Post by ArT »

Trzeba stosować połączenie (wtyk + gniazdo) dedykowane dla termopary typu K. Chodzi o materiał z jakiego są wykonane blaszki (musi być ten sam co przewody termopary typu K). Na zwykłym połączeniu powstanie błąd pomiarowy.