Przecięty przewód termopary, mozliwość łączenia
Przecięty przewód termopary, mozliwość łączenia
Cześć, chciałbym się dowiedzieć czy zrobienie złącza (wtyczki m/ż 2pin) na przewodzie termopary ma prawo działać prawidłowo? czy wpłynie negatywnie na odczyt? Pozdrawiam serdecznie
-
ArT
- Posts: 1602
- Joined: Wed Mar 25, 2015 8:54 am
- Location: Warsaw, Poland
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 171 times
Re: Przecięty przewód termopary, mozliwość łączenia
Trzeba stosować połączenie (wtyk + gniazdo) dedykowane dla termopary typu K. Chodzi o materiał z jakiego są wykonane blaszki (musi być ten sam co przewody termopary typu K). Na zwykłym połączeniu powstanie błąd pomiarowy.